六氟化硫是自問世以來深受各大行業歡迎的絕緣氣體,由于SF6所具有的獨特優勢(抗電強度是空氣的2.5倍,在0.29兆帕壓力時的抗電強度就與變壓器油相近),已被廣泛地應用于各種中壓、高壓、超高壓設備中作為絕緣和滅弧介質。前不久還有新聞顯示電科院完成了廣西第一個六氟化硫固體分解物分析檢測實驗室的建設,標志著廣西電網六氟化硫電氣設備故障診斷技術步入了一個新臺階。那么為何電科院這么重視六氟化硫電氣設備故障呢?到底六氟化硫電氣設備故障有何危害?我們如何防范六氟化硫電氣設備故障呢?紐瑞德特氣小編帶你了解一二!
六氟化硫電氣設備故障有何危害?六氟化硫電氣設備故障是很嚴重的事么?六氟化硫氣體本身雖無毒,但它的比重大,比空氣重5倍,往往積聚在地面附近,不易稀釋和擴散,是一種窒息性物質,有故障泄漏時容易造成工作人員缺氧中毒窒息。六氟化硫氣體在電場中產生電暈放電時會分解出氟化亞硫酸、氟化硫酸、十氟化二硫、二氧化硫、氟化硫、氫氟酸等近十種氣體。這些氟、硫化物氣體不但有毒,而且很多還有腐蝕性。如果六氟化硫電氣設備故障,不僅對人體會造成直接危害,污染環境,還會影響工業生產的效率,并且導致設備損失。
我們如何防范六氟化硫電氣設備故障呢?遇到六氟化硫電氣設備故障該怎么辦呢?首先我們得知道SF6電力設備中,我們需要時常更換新的SF6氣體,保證設備中SF6氣體的純度,這樣才能確保設備正常運作。對于六氟化硫新氣的安全使用和充裝時的安全防護如下:
1 六氟化硫新氣中可能存在一定量的毒性分解物,在使用六氟化硫新氣的過程中,要采取安全防護措施。制造廠提供的六氟化硫氣體應具有制造廠名稱、氣體凈重、灌裝日期、批號及質量檢驗單,否則不準使用。
2 對新購入的六氟化硫氣體要進行抽樣復檢,參照DL/T595—1996《六氟化硫電氣設備氣體監督細則》實施。復檢結果應符合六氟化硫新氣標準,否則不準使。
3 從鋼瓶中引出六氟化硫氣體時,必須用減壓閥降壓。
4 避免裝有六氟化硫氣體的鋼瓶靠近熱源或受陽光曝曬。
5 使用過的六氟化硫氣體鋼瓶應關緊閥門,戴上瓶帽,防止剩余氣體泄漏。
6 戶外設備充裝六氟化硫氣體時,工作人員應在上風方向操作;室內設備充裝六氟化硫氣體時,要開啟通風系統,并盡量避免和減少六氟化硫氣體泄漏到工作區。要求用檢漏儀做現場泄漏檢測,工作區空氣中六氟化硫氣體含量不得超過1000μL/L。
以上是在預防六氟化硫電氣設備故障時對于充裝SF6氣體時的要求,那么對于設備管理人員以及設備本身有何要求呢?六氟化硫試驗室是進行六氟化硫新氣和運行氣體測試的場所,因此化驗人員經常會接觸有毒氣體、粉塵和毒性化學試劑。試驗室除具備操作毒性氣體和毒性試劑的一般要求外,還應具有良好的底部通風設施(對通風量的要求是15min內使室內換氣一次)。此外應對六氟化硫電氣設備故障,合理定期的設備檢測也是必須的!任何事物都具有他的雙重性。SF6氣體在電力系統中以他獨特的優勢被廣泛應用的同時也存在因本身的質量變化或泄漏而對設備造成安全隱患以及人身危害。正居于此,有關部門已制訂了一系列相應的行業法規,法規中明確規定了配有SF6設備的單位和企業務必安裝SF6濃度和氧氣含量監測裝置來對SF6設備進行定期檢測或實時監測以保證對電力設備安全的更好控制和現場工作人員的人身安全。在設備運行中,往往一起簡單的安全事故將直接或間接地造成巨大的財產損失或人員傷害。因而保持設備的安全運行是防范事故發生的關鍵,維護工作中不但要經常性地對設備進行檢修,還必須有相關的儀器實時地顯示現場設備內的運行狀態,并預知設備的老化和介質的變化情況。在線式微水含量監測可實時地監測GIS或其他SF6電氣設備中SF6氣體、空氣等的濕度。靈敏度高,迎合不同的應用現場還可滿足長距離傳輸。當然選擇便攜式露點儀來定期地對SF6設備進行檢測并周期性的總結和分析檢測數據也能達到安全維護的基本要求。
看來六氟化硫電氣設備故障的防護需要我們支持以恒啊,在六氟化硫電氣設備運作時,我們不但要關注設備本身,也要注意到SF6氣體的回收問題?,F在全球每年生產的大約8500tSF6氣體中,約有一半以上用于電力工業。而在電力工業中,高壓開關設備約占用氣量的80以上。SF6氣體分子對溫室效應具有潛在的危害,這是因為SF6氣體一個分子對溫室效應的影響為CO2分子的25000倍,同時,排放在大氣中的SF6氣體壽命特長,約3400年?,F今,每年排放到大氣中的CO2氣體約210億,而每年排放到大氣中的SF6氣體相當于1.25億tCO2氣體。有效迅速地回收和凈化SF6氣體是六氟化硫電氣設備故障檢修工作的一項重要內容。
六氟化硫氣體(sf6氣體)各種純度包裝均有售_大量現貨供應!六氟化硫氣體價格(sf6氣體)全網最實在!六氟化硫氣體廠家直銷!紐瑞德特種氣體長期大量現貨供應!400-6277-838